Логика определения текущего статуса управляющей программы

16 авг 2017, 17:19

Система работает со следующими статусами управляющих программ (УП):
1. Начать 
2. В работе 
3. Завершить – окончание выполнения УП
4. Простой
5. Приостановить 
6. Ожидание
7. Возобновить
8. Отмена – отмена выполнения УП, регистрируется по факту нажатия оператором соответствующей кнопки на стойке ЧПУ

Логика определения текущего статуса управляющей программы зависит от типа ЧПУ.
Ниже описана общая схема.
В идеальном случае порядок перехода следующий: «Начать» -> «В работе» -> «Завершить».
Оператор с помощью органов управления на стойке ЧПУ (кнопки, элементы HMI) может перевести процесс выполнения управляющей программы в одно из следующих состояний: «Простой», «Ожидание», «Приостановить» с последующим возобновлением работы по программе. 

В случае корректного завершения программы конечным статусом будет «Завершить», такие циклы считаются успешно завершенными.  
В любой момент оператор может отменить выполнение управляющей программы, тогда конечным статусом цикла будет «Отменить». 

В случае если до получения завершающего статуса "Завершить" или "Отменить" система регистрирует факт запуска другой программы на данном рабочем центре, незакрытому циклу будет присвоен конечный статус "Не определен". 
 